3.5.6  给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:
    1  直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;
    2  密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
    3  每台水泵的出水管上。

条文说明:

3.5.6  本条规定了止回阀的设置要求。明确止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
    1  本款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上。
    2  本款明确密闭的水加热器或用水设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本标准第3.3.7条已设置倒流防止器,不需再设止回阀)。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时,应设置止回阀。