研发动态

风机盘管安装错误案例分析 [课程编码4492]

[复制链接]
发表于 2023-9-19 22:04:24| 字数 113 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机盘管安装错误案例分析
image.png
1.  软连接是膨胀伸缩用,不能当弯头;
2.  电动两通阀要装回水管上;
3.  过滤器要正下位置才能更好起到过滤作用;
4.  冷凝水管不能直接链接要加装软管;

5.  过滤器手丙向上,装正;

6.  冷凝水坡度太小;

7.  吊杆倾斜。