研发动态

[一般要求] 机电管线安装净高要求汇总 [课程编码4464]

[复制链接] []
发表于 2023-8-30 00:02:23| 字数 1,441 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 各设计规范对净高的要求
& H# ?/ G. Z7 c# R" f
1. 什么是室内净高
依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。
3 r% f4 I0 n+ D# q! \; P- X
2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》
640.jpg
注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。

- R# J( {2 b$ s$ C" ?8 ?
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》
640.jpg

+ L3 Q. h" l6 Q. W1 I) H" Q/ s9 _
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
640.jpg
' z3 S$ i6 x/ I- h6 o; P, \$ I
5. GB50096-2011《住宅设计规范》
640.jpg

  v- ]7 ^) [  k7 b, Y; I2 F
6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
640.jpg
9 x+ E# V7 l$ w1 S6 ?
7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》
4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高
640.jpg
注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。
4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。

7 V- o: D' d+ j+ O+ }# {
8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
640.jpg
0 {' L+ c; l2 h0 S. g7 m0 o, ?
9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
640.jpg
注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。

( L: d# g* L" I! N
10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
640.jpg
/ j2 }6 t6 R$ U, P; S' s. ^6 w
11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
640.jpg
: d4 L% j; w+ |) Y5 |. j; }
12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》
640.jpg

9 `2 U3 J3 e5 m- A4 H- R+ Q
二、机电管线安装高度的注意事项

" G  ~# s' S7 a! q  h
本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。

# ]% }, x9 t* H' q( `
1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。

1 v- Q! _3 A# x
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
- n. B/ p/ P2 z9 ^8 x
3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。

! ^2 k- D+ C4 p. j
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。
( l$ Y6 b# w4 n- Z4 q) A9 `9 a8 x+ p
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。

. {( a* l2 C% n& }6 l0 F
6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。

8 p, ~7 N1 o! p) J! H  g
【参考文献】
详见本文中所提及的设计规范或设计标准。
+ k( o0 k; C% M. l
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-27 20:49 , Processed in 0.492371 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com