变配电室配电柜正上方是否允许暖通风管经过?


答:最好不要在柜子上方!否则不仅给桥架、封闭式母排安装带来难度,还会有漏水的隐患。因为很多建筑的屋面防水、屋面风口的处理不合格,有的顺着风管就淌下来了。这是我实际遇到的事情。

民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008第4.10.7条有规定:不应有与其无关的管道通过。
电气用房宜设独立通风系统,其它系统的无关管道(包括风管)一般不穿。这个意思就是无关的就不要穿了

引自:https://bbs.co188.com/thread-9084635-1-1.html

电气设计规范规定,无关管道不能穿越配电室,所以除了配电室通风外,其他风管水管都不能穿越
审图公司说,通风管道不能穿越变配电室,不知道大家有没有遇到过这种情况,如果不能穿,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,谢谢!

如果这通风管道是为变配电室服务的,我认为可以。刚看过新电气《措施》:“变配电所不应有与功能要求无关的管道和线路通过。”

一般电气用房都是严谨穿越水管和风管的,这个电气专业要求的。毕竟里面电气的东西对防水要求较高,而且火灾危险性也较大。

楼上的“与变配电室使用无关的管道不得穿越”是在供电专业手册还是规范有这个要求。一般变配电室都要进行防火隔断的,毕竟里面火灾危险性比较大,所以,一般是不会这么做也不允许这么做。

引自:https://bbs.co188.com/thread-3664114-1-1.html