强弱电间的排气扇在走廊墙上的百叶,在走廊吊顶以下还是以上?


问:强弱电排风扇的出口风,应该是吊顶下100mm吧?
剖面图:

不是,排气扇贴吊顶,出风口在吊顶内部:

强弱电间的排气扇在走廊墙上的百叶,在走廊吊顶以下还是以上?

强弱电间的排气扇在走廊墙上的百叶,在走廊吊顶以下还是以上?

所有排向内部空间的,出风口,均在吊顶内部。

提示:
一般有吊顶的区域,对精要要求较高,风口会放在吊顶以内还是以下,需要和设计确认。而且吊顶的气密性也不是完全密闭的,尤其是小风量的风口,放在吊顶内也影响不大。
一般加压送风口会在吊顶以下。