3.3.6  加压送风口的设置应符合下列规定:
    1  除直灌式加压送风方式外,楼梯间每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口
    2  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置
    3  送风口的风速不宜大于7m/s;
    4  送风口不宜设置在被门挡住的部位。

条文说明:

3.3.6  楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时,一定要注意一般是隔一层为同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点,对公共建筑,必须在各自的楼梯间内形成送风系统,既不可以合用,也不允许交错,更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置情况。
    在一些工程的检测中发现,由于加压送风口位置设置不当,不但会削弱加压送风系统的防烟作用,有时甚至会导致烟气的逆向流动,阻碍了人员的疏散活动。另外,如图1所示,加压送风口的位置设在前室进入口的背后。火灾时,疏散的人群会将门推开,推开的门扇将前室的送风口挡住,影响正常送风,就会降低了前室的防烟效果。
5627379_ce6a1285a7764b548ab8f1a40890ab0f.jpg.jpg
     国外建筑中,当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,会将前室送风口设置为常开加压送风口。鉴于目前国内带启闭信号防火门产品质量及管理制度不尽完善,因此标准出于安全考虑,要求前室的送风口选用常闭式加压送风口。

建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732430.shtml