研发动态

[通用要求] 风机进出口阀的设置 [课程编码4110]

[复制链接]
发表于 2023-3-28 11:41:16| 字数 616 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.6  风管设计
6.6.8  通风、空调系统通风机及空气处理机组等设备的进风或出风口处宜设调节阀,调节阀宜选用多叶式或花瓣式。
6.6.9  多台通风机并联运行的系统应在各自的管路上设置止回或自动关断装置。
6.6.10  通风与空调系统的风管布置,防火阀、排烟阀、排烟口等的设置,均应符合国家现行有关建筑设计防火规范的规定。

条文说明:

6.6  风管设计
6.6.8  通风、空调设备调节阀的设置。
        本条文是考虑实际运行中通风、空调系统在非设计工况下为调节通风机风量、风压所采取的措施。采用多叶式或花瓣式调节阀有利于风机稳定运行及降低能耗。对于需要防冻和非使用时不必要的空气侵入,调节阀应设置在设备进风端。如空调新风系统的调节阀应设置在新风入口端。
6.6.9  多台通风机并联止回装置的设置。
        规定本条是为了防止多台通风机并联设置的系统,当部分通风机运行时输送气体的短路回流。
6.6.10  风管布置、防火阀、排烟阀等的设置要求。
        在国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045中,对风管的布置、防火阀、排烟阀的设置要求均有详细的规定,本规范不再另行规定。



民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 [附条文说明] GB50736-2012
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/16582/1663608.shtml

回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-2 09:56 , Processed in 0.542835 second(s), 53 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com