6.3 风管安装 
6.3.4  风管的安装应符合下列规定:

    4  风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。

建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732445.shtml


理解:防排烟风机如果兼用做日常通风等功能时,与所接风管之间一般需要软接头(不燃材料),起隔振降噪功能;但纯防排烟风机,就不要软接了。