11.2.3 当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
2 [; L5 v; l" d% Y: I 4 敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层~5层应设置承重支架。* t9 ~5 u. m5 p) s- Z
7 水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。 8 采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。 / j7 z5 T8 T4 C$ J: [7 M6 p