4.2.14 柔性风管支吊架应符合下列规定: 1 风管支吊架的间隔宜小于1.5m。风管在支架间的最大允许垂直度宜小于40mm/m。 2 柔性风管的吊卡箍应采用扁钢条制作(图4.2.14),其宽度应大于或等于25mm。卡箍的圆弧长应大于1/2风管周长且与风管外径相符。柔性风管外隔热层应有防潮措施,吊卡箍可安装在隔热层外。 图4.2.14 柔性风管卡箍安装
) U( d0 g1 i- H, r% r/ u. A
" n$ e9 M: Z* l3 o2 s
通风管道技术规程 [附条文说明] JGJ/T141-2017 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10411/3186754.shtml . a" S% L( R+ d- _2 v
|