5  建筑设计
5.1  一般规定
5.1.10  在自然通风条件下,室内净高应符合下列规定:
4 p9 V3 n- i! d2 ^" I  s% _    1  诊查室、病房不应低于2.80m;
! g/ ]+ W* q$ \* `/ h; w    2  医技科室不应低于3.00m。
" x- f  a+ H! B+ f条文说明:
8 s# {; ?1 I6 S, P1 a2 ]5.1.10  本条对一般医疗用房如诊查室、病房以及对空间有特殊要求的医技科室分别提出室内净空低限。医技科室中,C形臂影像诊断仪、手术室无影灯净高低限均不能低于3.00m以保证设备治疗诊断操作时必要的高度。! ?! V! {. L2 o. ~! O

9 X0 V- l. `5 A# f+ }- |6 h染病医院建筑设计规范 [附条文说明] GB50849-2014