如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口?2 `# P9 U1 M' U, `5 J6 @, p

9 G1 ]" C5 l* r6 ~1 s* t/ X很多项目为了提高二次砌筑墙留洞的深化设计及施工效率,会只留300mm及以上的洞口。而用插件留洞时会不分大小地一次性留完,以下以MagiCAD留洞为例来介绍。; V4 |) b$ @- v: h
方法:
8 B) F) N' |, K. n& ^点击洞口族,查看属性。
3 P' ]9 {/ O) _4 Y得知:5 S' i1 ~- f, H4 ~" ]# e
1.洞口族的族类别为“机械设备”;
8 }5 Y5 A0 _! ?* E; r! s2.族参数中“洞口类型”为洞口类型(本项目中我们定义的“W”为二次砌筑墙洞),“MC Width Instance”为宽度,“MC Height Instance”为高度。. O  {7 k# g( T9 R, T
image.png
/ L$ T8 V3 L1 |6 s# Z" q点击“视图”菜单下的“明细表”,选择“明细表/数量”。  e5 q' i, i! F' ]( E
image.png " k  b0 H# @- W& m
新建“机械设备”明细表,名字定义为“二次墙洞口-小于300mm”。% P) T6 Q2 e8 a2 O+ \: E% w
image.png ' y& R7 T. x  E
在“字段”选项卡下,为明细表添加字段:“洞口类型”、“MC Width Instance”、“MC Height Instance”。
) U: q2 B3 n8 _+ G4 f! j$ }! m image.png 5 v. {* M6 D7 z0 [3 J, ^, c
在“过滤器”选项卡下添加过滤条件,同时满足:“洞口类型”等于“W”、“MC Width Instance”小于300、“MC Height Instance”小于300。2 q* W: T, J  w' A
image.png 9 k2 I! a; }# ?
明细表中就统计出了所有小于300mm的二次墙洞口,用shift全选所有的洞口。1 c6 ~9 P( E, s, U8 e
image.png   \. ^) v; Y# \# J7 Y
回到“三维”视图,可以看到,已经选中了9个实例,按键盘Delete直接删除即可。
  c9 [0 r" |5 w+ I* s image.png