) X; U# L% I# T* v11.2.6 法兰连接应符合下列规定: 1 法兰应焊接在长度大于100mm的直管段上,不应焊接在弯管或弯头上。 2 支管上的法兰与主管外壁净距应大于100mm,穿墙管道上的法兰与墙面净距应大于200mm。 3 法兰不应埋入地下或安装在套管中,埋地管道或不通行地沟内的法兰处应设检查井。 4 法兰垫片应放在法兰的中心位置,不应偏斜,且不应凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔。除设计要求外,不应使用双层、多层或倾斜形垫片。拆卸重新连接法兰时,应更换新垫片。 5 法兰对接应平行、紧密,与管道中心线垂直,连接法兰的螺栓应长短一致,朝向相同,螺栓露出螺母部分不应大于螺栓直径的一半。 1 I* ]6 \! J3 }' k7 t9 {3 `
- C% H/ g9 k+ N4 C8 m1 c5 A
) J! d- n7 Y$ V, g; n通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10289/2822866.shtml " j5 B, a8 e( K( ?
|