: M1 [4 k% o6 @; Z6 K
* j4 F1 H: z4 |) p! a& M
' P5 j) c. A3 G: D7 G
; R# Q- q. B9 A. Z! M11.2.5 焊缝的位置应符合下列规定: 1 直管段管径大于或等于DN150时,焊缝间距不应小于150mm;管径小于DN150时,焊缝间距不应小于管道外径; 2 管道弯曲部位不应有焊缝; 3 管道接口焊缝距支、吊架边缘不应小于100mm; 4 焊缝不应紧贴墙壁和楼板,并严禁置于套管内。 % r2 H- \8 O7 H y
通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011- ~; b" d- A( R7 M9 h2 d5 f
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10289/2822866.shtml2 x3 X4 v) N; d( g+ Y+ c" S8 b( y
. i: l) X' U! [( l, J& w; hDN150以上的管道,焊缝间距不能小于150mm。因为焊接间距过小,第二次焊接时会影响前一次焊接的强度。5 A) H9 a3 {% Y* q0 b( u, w" m- Q
7 C8 |) i- N1 d* b焊缝间距过小:
: G+ Y2 x- [. M9 C
焊接焊缝间距要求
3 m4 E* Y4 \3 s3 z" e# U$ W4 o焊缝间距可以:
. J1 @5 X; c: I0 j
焊接焊缝间距要求
) d8 n) c g. }; F
4 I5 R* |7 a! y; _/ ^3 M2 n9 K e, v& M3 ~
6 d9 {: ]; j" n
2 b0 R8 X- ?+ k; `# ?/ j$ Z |