一、 各设计规范对净高的要求
  g8 Y2 A0 H1 S8 N/ @  y6 h" z
1. 什么是室内净高
依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。

  M- l! z! s9 d& g" _
2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》
640.jpg
注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。

1 k: x( B# _) Z& b+ J$ \
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》
640.jpg

$ C! j/ T( K1 m. ?' ]8 m
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
640.jpg

* w1 v- f, D2 _5 N0 k- e. S) F
5. GB50096-2011《住宅设计规范》
640.jpg

+ f+ V* T$ Q  |' i% {% P
6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
640.jpg

  k2 W- Z# P9 {& l4 ]. R0 L
7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》
4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高
640.jpg
注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。
4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。

0 V. I0 Y5 K3 Z7 @
8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
640.jpg
3 P; A2 }% V) o: x. N1 `; c. A* M
9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
640.jpg
注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。

4 G+ Q' J4 Y1 U- ?
10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
640.jpg
% O+ a3 P) S/ S3 d7 i; ?$ k, c2 e
11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
640.jpg

, C5 U4 @, s+ R) ]
12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》
640.jpg

) {% V0 N3 q- z3 p1 S  @
二、机电管线安装高度的注意事项
2 }4 s9 z" \& ]/ X
本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。
* c% o  l1 I5 u+ X' Q& ]
1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。
1 B) I: E: v; m0 r
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
# f7 O. j- l; q" c- \8 U1 e
3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。
( I- r1 U) t( t: Z' y; `
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。

0 S" [$ `5 @3 G! ]
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。

- e/ J) J; q3 u2 m- T1 D
6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。
2 S* F8 L! `) M3 K
【参考文献】
详见本文中所提及的设计规范或设计标准。

' R2 I; |, c' K1 g1 Y( l% \! a; q  C& ~转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw